Сергей, Минск
Вопрос:
В технических характеристиках на реле уровня ЭРУ-2-5СК не указана максимальная длина кабеля от электродных датчиков уровня до реле. Какое ограничение по максимальной длине кабеля и сечению?
Ответ:
Имеет значение , как основной фактор - это суммарное активное сопротивление проводов соединительных по каждому каналу/ Величины сечений проводников связи зависят от расстояний от ЭРУ до резервуара и выбираются от 1,5 до 6 мм., их сопротивление не должно превышать 20 Ом. В общем случае расстояние между ЭРУ и объектом управления может достигать нескольких сотен метров.


Алгазина Тамара Николаевна, Братск Иркутская обл.
Вопрос:
Хотелось бы узнать: устройства защиты электродвигателей СиЭЗ-4А и СиЭз-1М оснащены какой-либо визуальной сигнализацией, по которой можно судить почему отключился электродвигатель(например КЗ, перегруз, обрыв фазы...)?
Ответ:
Собщаем, что вид аварии индицируется устройствами: для СиЭЗ-4А - это варианты свечения светодиодного индикатора на передней панели для СиЭЗ-1М - это свечение соответствующего светодиодного индикатора на передней панели Все это укахзано в технических паспортах расположенных на сайте http:// www.binar-by.com - почитайте внимательно!!!


Павел, Мозырь
Вопрос:
Реле электронное уровня жидкости ЭРУ-3-5Ск. —10.11,12 (группа 2), канала I — контакты 3 и 4 замкнутые, контакты 10,11 должны замкнутся. Они переодически замыкаются через раз. Что это может быть?
Ответ:
Реле имеет задержку на срабатывание - 5 секунд для исключения cлучайных сработок от волны или бросков воды либо давления. После замыкания контактов 3 и 4, контакты 10 и 11 замкнуться через 5 секунд, а после размыкания контактов 3 и 4. контакты 10 и 11 разомкунуться через 5 секунд. Учтите задержку срабатывания!!!


Виталий, Могилёв
Вопрос:
Диапазон установки тока срабатывания УНЗ-0,4 выбирается исходя из чего?
Ответ:
Устройство настраивается на требуемый ток уставки (срабатывания) Iу ≤ Iк.з.min; где Iк.з.min – величина тока К.З. в конце ЛЭП, определяемая по формуле: Iк.з.min = Uл / Rл; где Uл – напряжение питания ЛЭП; Rл – сопротивление проводов ЛЭП, определяемое по формуле; Rл = pо l / s; где pо – удельное сопротивление материала проводов линии; l – длина ЛЭП; s – сечение проводов ЛЭП; При этом при возникновении К.З. на любом участке линии устройство фиксирует наличие тока в нулевом проводе Iк.з ≥ Iу с помощью встроенного датчика тока и замыкает цепь питания катушки независимого расцепителя; расцепитель отключает автоматический выключатель; электроснабжение аварийной линии прекращается.


Александр, Минск
Вопрос:
возможна ли коммутация цепей 380В аппаратом УНЗ?
Ответ:
УНЗ обеспечивает коммутацию цепей 380В.


Виталий, Жодино
Вопрос:
более 2-х лет работает ЭРУ-3-5СК (3 экземпляра). на мой взгляд один недостаток-отсуствие клемм резервного питания от аккумулятора или бесперебойника(+24(12)вольт)
Ответ:
Это возможно. Пока таких пожеланий и требований никто из заказчиков не выдвигал.


Александр, Москва
Вопрос:
можно поподробнее о СИэЗ? Мне нужно контролировать двигатели системы вентиляции здания. контакты СИэЗ бдут заведены на микроконтроллерную систему в качестве датчиков. Какими контактами комплектуетсяСИэЗ - нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми или и теми и теми? Далее - программирование на ток срабатывания только на заводе ил это делает сам потребитель? Если да - то как это делаетсЯ?
Ответ:
Добрый день! Все устройства защиты предназначены для управления катушкой пускателя имеют электронный ключ рассчитанный на коммутацию переменного тока напряжением 42 - 380 В с током до 1 А. При подаче напряжения ключ находиться в замкнутом состоянии и при возникновении аварийной ситуации размыкает цепь управления. Поэтому для того, чтобы использовать СиЭЗ в качестве датчиков контроля аварийной режимов работы электродвигателя необходимо поставить промежуточное реле согласно прилагаемой схемы Рис.1, тогда возможно обеспечить контроль аварийных режимов и аварийное отключение электродвигателя в аварийном режиме при необходимости. Устройства СиЭЗ-4А (0,1- 3 кВт) имеют электронную настройку на рабочий максимальный ток электродвигателя на месте под нагрузкой. Устройства СиЭЗ-8-25, СиЭЗ-20-80, ( 3-45кВт), СиЭЗ-1М (45-315 кВт) настраиваются тоже на рабочий максимальный ток при помощи вращения подстроечного регулятора на месте под конкретный электродвигатель и его рабочие режимы. Устройства СиЭЗ-2М (5-110 кВт) имеют цифровую индикацию рабочих токов по каждой фазе и имеет цифровую настройку путем набора цифрового значения с клавиатуры. Кроме того мы изготавливаем различные модификации по заказам наших потребителей с выходами контактов реле для индикации факта включения электродвигателя (контроль по наличию тока в цепи электродвигателя) и факта аварийных режимов. Под ваши требования мы можем предложить варианты поставки устройств, если Вас не устроит типовые исполнения. Сообщите ваши технические требования и параметры электродвигателей и мы предложим вам варианты.


Гайко Юрий, РБ Рогачёв
Вопрос:
индикатор выходных сигналов цифровой ИВС-Ц Нужна техническая информация. Возможно ли отображение давления в пределах от 0 до 15(выход датчика давления 4-20 мА) отображение температуры с минусового до плюсового диапозона - выход датчика температуры аналогичный.
Ответ:
Настройка индикатора выходных сигналов цифровой ИВС-Ц производится на НПП «БИНАР» согласно требований потребителя с учетом соответствия цифровых показаний индикатора значениям выходных сигналов датчика (0-5мА или 4-20мА). Градуировка производится в любых единицах измерения. Имеется возможность индикации минусового диапазона.


Рустам, Челябинск
Вопрос:
Исходная ситуация: есть насос с приводом от асинхронного двигателя. Включается вручную. Преобразователя частоты нет. нужно чтобы когда перекачиваемая среда заканчивалась, двигатель отключался. В принципе, нужно чтобы он отключался когда выходит на холостой ход. Можно ли это сделать силами ваших приборов.
Ответ:
Возможно! Для СиЭЗ обычного исполнения изготавливается по заявке как дополнительная функция с учетов Ваших технических параметров. В устройства СиЭЗ-2М эта функция заложена в программе и Вы без проблем Сами можете её включить и запрограмировать согласно Ваших параметров и пожеланий.


Александр, Череповец
Вопрос:
Вопрос: 1. Тестировались ли ваши приборы, в частности типа СиЭЗ на грузоподъёмных мезанизмах, не возникает ли ложных срабатываний при частых реверсах? 2. Питание приборов осуществляется только от переменного напряжения?
Ответ:
1. Да, Наши устройства не только тестировались, но и уже давно работают на грузоподьемных механизмах: .... 1.1 Такие устройства, как выключатель бесконтактный токовый СиЭЗ-ВБТ, уже более 2-х лет активно используется на грузоподьеиных механихмах работающих в тяжелых и грязных производствах в качестве концевых выключателей. Так как концевые выключатели стандартного исполнение не обеспечивают режим надежного и стабильного функционирования. ... 1.2 Такие устройства , как Сиэз обычного исполнения применяются для защиты. электродвигателей грузоподьемных механизмов от аварийных режимов работы и защиты самих грузоподъемных механизмов от использования на режимах превышающих предельно допустимые для данного типа механизма. ... 1.3 При этом для конкретных типов грузоподьемных механизмов Нами поставляются устройства с параметрами согласно индивидуальных требований обеспечивающими их стабиольную, надежную работу и защиту. ..... 2. Устройства имеют различные варианты питания: ... 2.1 Базовое исполнение имеет питание 220В 50 Гц, 380В 50 Гц. ... 2.2 Такие устройства как СиЭЗ обычного исполнения не требуют отдельного питания, они работают от тока протекающего в цепи питания электродвигателя. ... 2.3 При предьявлении индидуальных требований на другие параметры питающего напряжения для устройств, мы поставляем устройства с параметрами согласно требований потребителя.


Астафуров Юрий Борисович, ААААА
Вопрос:
Добрый день! Три года назад я покупал у вас СБП 6кВт для систем отопления. Они до сих пор работают. К панели управления я подключал один температурный датчик. Сейчас возникла необходимость подключить второй. Как это сделать?
Ответ:
Добрый день! Управление станцией у Вас идет с термопреобразователя по принципу замкнуто-включено, разомкнуто-выключено. поэтому возможно подключать дополнительные датчики последовательно с имеющимся датчиком и контактами 2 и 3. Тогда управление СБП будет осуществляться по одному из датчиков подключенному к точке имеющей максимальную температуру.


вадим, новополоцк
Вопрос:
Пришлите подробное описание работы прибора СиЭЗ-1М
Ответ:
Информация находиться на сайт: Технический паспорт. Если Вас интерсуют усобые условия - звоните. Готовы Вас проконсультировать.